这台是132KW的多级离心风机,开机运行就会报警停机。望高手指导一下谢谢
主要从事包装机械设备的机械电气设计安装调试及维修。工业自动化程序开发,人机操作界面编写;销售:进口(国产)变频器;PLC编程器西门子三菱;界面台湾维纶通。联系:13732082918 QQ:790037713
zmh741258
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 36158 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2012-05-07
最后登录: 2018-08-14
查看zmh741258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-20 17:08
出风量低于某一数值(看具体的风机)就会喘振报警