我使用的PLC 是 S7 300, 最近有项目需要利用编码器作定位, 故此四处找寻数据。

拟问:
1. 如果要 PLC 和编码器都要使用西门子的产品有甚么要注意吗?
PLC 我想用 S7-300, 那么我必须配上 SM338 才能接收编码器的讯号吗? 我看过手册「西门子驱动编码器介绍」, 其中有介绍 SINAMICS S120, 我应该用那款较为合适, 请各位给予意见。

2. 编码器只是测度0-90度, 要测度的目标已经有一个大齿轮, 那么我要买的编码器要注意甚么?
heroschan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 133 点
下载积分: 663 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2021-11-27
查看heroschan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-16 16:08
如果用 Profibus-DP 电缆接线是较通用, 但软件编程会不会变得麻烦, 也要负担因专门编程而令 PLC 的处理速度变慢?
heroschan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 133 点
下载积分: 663 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2021-11-27
查看heroschan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-16 17:40
我也认为用绝对值编码口器较好, 但犹疑不决于「单圈」和「多圈」的问题。

查看「西门子驱动编码器」知道单圈当转动超过 360 度时, 编码回到原点 (即 0 度), 简言就是测量 0 ~ 359 度的量值。

在文檔中, 指出多圈就是能测量超过 360 度, 但却没有标示范圈, 这边自己的理解还认为不够。

以下是我找到的编码器货号:
6FX2001-5SS12 (单圈)
6FX2001-5SS24 (多圈)

补充:
我要测量的目标是 0 - 90 度, 但有机会超出正负 10 度, 即是 -10 ~ 100 度。
heroschan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 133 点
下载积分: 663 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2021-11-27
查看heroschan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-18 13:42
对 SSI 或Profibus-DP 我再做考虑吧,

现在有个拟问是 西门子编码器(SSI) 是用甚么通讯电缆? DB9, RJ45? 是一条特别的电缆非跟西门子买不可吗?
heroschan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 133 点
下载积分: 663 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2011-03-01
最后登录: 2021-11-27
查看heroschan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-08 17:55
我想订购西门子编码器,遇到讯号电缆的问题

类型:旋转绝对编码器
产品:ABS ROTARY ENCODER 6FX2001-5SS12 SSI
货号:6FX2001-5SS12
规格:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?aktprim=0&lang=zh&referer=%2fCN%2f&func=cslib.csinfo&mlfbclusterid=42491667&siteid=cseus&groupid=18886882&extranet=standard&viewreg=CN&nodeid0=10807101&objaction=csviewtd

类型:S7-300 接收讯号模块
货号:6ES7338-4BC01-0AB0
http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&objid=6ES73384BC010AB0&caller=view

我要一条电缆把以上的编码器直接连接到SM338,请帮帮忙!

问题: 我不知道编码器用甚么接头,那是西门子的专用接头吗?或是普遍使用的东西?如果一定要用西门子原装的电缆,甚么电缆才适用以上的情况?