shr7233
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2024-09-12
查看shr7233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-16 09:19
图片:
在omron cs和cj系列plc编程中,子程序段的调用是不是自动执行的(不需要指令)
见下图:如果 执行的顺序是 main - 段1 -段2-段3-段4。还是需要在哪里设置?
qijg2011
爱赢才会拼
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 115 点
下载积分: 617 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2011-02-22
最后登录: 2019-03-11
查看qijg2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-26 10:04
子程序调用时,需要SBS SBN RET 指令,楼主看编程手册便知