我用欧姆龙伺服电机带动丝杠运动,以60mm/s的速度运行时,到终点时总是超过给定值0.3mm左右,然后在调回来。但是以其它速度运行时就不会出现这种情况,请问这是什么原因造成的?
十年磨一剑
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2025-01-22
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-15 12:38
全看
|
小
中
大
60MM/S,0.3MM就是0.005S走的,也就是5MS的时间走的距离,你的停止方式是什么?是定量脉冲结束停止呢,还是说外界信号定位停止?如果是后者,向你这速度这个误差很正常,因为总会有PLC一个扫描周期的时间误差,解决办法有两种,一个是快要到达位信号低速,运行到信号消失或者第二个信号出现。另一个是那一点用外部中断来处理