电磁阀的指示灯对PLC的继电器输出点有没有保护作用?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-15 10:16
全看
|
小
中
大
你说的是否指电磁阀上面的LED指示灯。如果是,这个指示灯没有对PLC输出起到保护的功能。在这个指示灯上面反向并联一个二极管或者RC是可以起到保护的。