西欧工控
多试一次,就会成功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 3323 点
下载积分: 70818 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2010-09-21
最后登录: 2024-12-20
查看西欧工控的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-15 08:06
有没有人用过,评价一下,小弟正在了解中
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6776 个
工控威望: 38379 点
下载积分: 4181 分
在线时间: 9536(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-03 10:32
PLC么抄抄三菱FX2N的,到现在连个插补都没有。

变频器么型号混乱,定制品太多,汇川自己人都快搞不清楚了。

至于伺服么一直跟在别人后面发展,汇川的余昭庆自己都承认,这一块汇川是没竞争力的,人家有的汇川不一定有,人家没有的汇川一定没有。

至于触摸屏么,手中有一个IT5070,实在太烂。

至于软件么,AutoShop 1.06版本还有的Canlink配置功能,竟然在1.21中彻底消失了。

问问余昭庆软件功能么连他自己都搞不清,他打电话给公司牛人么得到答复是这个的功能要取消了,这需要多少混乱的管理啊。

打电话问问技术问题么苏州推深圳,深圳推苏州,只能将余昭庆叫做来,还说不清楚……只说会回去汇报的。

至于用三菱软件么,GX Developer V7用用汇川不错,V8就要用三菱原装线才不会死翘翘。

有一点值得肯定的,汇川给我的实验箱么电源都接短路的,竟然PLC没烧掉,汇川么过来自己都调试不好,还需要自己查线路的。

总之,PLC随便用用,用于多轴联动么还是原装三菱用用算了,普通的输入输出用用还可以。变频器么MD380用用,MD320这种都快没有了。伺服么,和日系的不能比,和国内做伺服的老大们也差距甚远,需要支持汇川成长的么就买来当步进用,觉得自己挣钱不容易的么就不要用了,至于触摸屏,就不要用了,太烂了。

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(许一民)
  • 下载积分:+5(dl2006)
  • 下载积分:+5(米阑) 这位兄台看来是深受其害 ..
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6776 个
    工控威望: 38379 点
    下载积分: 4181 分
    在线时间: 9536(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-12-20
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-02-05 13:17
    引用
    引用第51楼dmh于2013-02-05 12:33发表的  :

    汇川技术看来还是在模仿,和台达还是有一定距离,三菱的FX3U也没有插补,插补的是20GM,应该是特殊模块,而且不便宜,要插补可以使用台达40EH2比较便宜,使用20PM也不便宜。我在这不是要说台达最好,那是三菱没有深耕大陆市场,很多产品性价比不行。


    台达也就算了,等台达将软件分分清楚再用了,连台湾人都不想用台达,呵呵