综合应用案例2--恒温PID控制程序.rar
(3 K) 下载次数:99
各们师兄,,PID程序 设定值45度0.9,当值为31度,0.635 输出值一直增大,最后为1,测温范围是0至50度,请问输出值怎么是一直增大的,输出值就是设定值减去当前值所得出的偏差值,谢谢解答
分享
jun8436856
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jun8436856的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-28 14:38
全看
|
小
中
大
作用反了