1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 21:31
我厂地板线在生产过程中;75kw的电动机是回收不合格的板坯风机;一般生产正常时;基本不用板坯回收;75kw电动机是24小时运行的;但是生产不正常时;非常频繁的要启动电动机进行不合格的板坯回收;这样交流接触器;电动机吃不消;电动机只能24小时工作;现在想用变频器控制;没有实际操作过;不知道变频器能不能在生产不正常时基本满负荷频繁50hz启动;是否会过流保护;
真诚到永远
胡伟华
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 887 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 17301 分
在线时间: 480(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-07
查看胡伟华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-15 14:51
用电磁离合器能解决,不用变频器,