我厂地板线在生产过程中;75kw的电动机是回收不合格的板坯风机;一般生产正常时;基本不用板坯回收;75kw电动机是24小时运行的;但是生产不正常时;非常频繁的要启动电动机进行不合格的板坯回收;这样交流接触器;电动机吃不消;电动机只能24小时工作;现在想用变频器控制;没有实际操作过;不知道变频器能不能在生产不正常时基本满负荷频繁50hz启动;是否会过流保护;
真诚到永远
tieyuannan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1957 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2010-10-11
最后登录: 2019-04-05
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-15 19:05
变频器有加速过程,直接50HZ起动,没有必要使用变频器,加离合器是个好办法。