hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看hwl666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 20:27
图片:
程序如图:

程序运行中条件能够成立,M20003闭合,但是定位编号2的定位不会启动(马达无动作),
不知道问题出在那了,各位师傅指点啊!

hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看hwl666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-14 21:24
其它编号定位都正常,
"movp k2  U1E\G1700"是不是positioning  srart 信号啊 ?
hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看hwl666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-20 15:33
图片:
图片:
小弟问题找到了,是少了启动信号
QD75启动:1.Y启动信号输出;2.pstrt指令启动
多谢了!
hwl666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 179 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2763 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2024-11-18
查看hwl666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-21 19:26
Q系列PLC
M4的QD75