yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 20:05
各位大侠,流水线控制柜内的漏电断路器,只要任何一台电机启动,漏电断路器就会跳闸,外围电路都检查过了,没有任何接地等问题,漏电断路器也换了个新的,还是老是跳闸,烦人啊,想请教下各位这是为什么啊?怎么解决呢?我这个是三相四线制的漏电断路器,客户提供的是三相四线制的电源,没有地线,跟电源会不会有关系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新编辑 ]
lizhongxv
摸索者
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 460 点
下载积分: 9689 分
在线时间: 353(小时)
注册时间: 2009-05-08
最后登录: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-19 21:29
15楼说得对,他说明了零序电流互感器的原理。