yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 20:05
各位大侠,流水线控制柜内的漏电断路器,只要任何一台电机启动,漏电断路器就会跳闸,外围电路都检查过了,没有任何接地等问题,漏电断路器也换了个新的,还是老是跳闸,烦人啊,想请教下各位这是为什么啊?怎么解决呢?我这个是三相四线制的漏电断路器,客户提供的是三相四线制的电源,没有地线,跟电源会不会有关系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新编辑 ]
yaanlh
yaanlh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63351 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2024-12-03
查看yaanlh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-21 20:40
漏电保护器容量太小。或者说流水线有问题,还有就是检查线有没问题有没有碰到流水线的铁的地方,或者检查电机买的对地电阻。