楼主  发表于: 2012-05-14 20:05
各位大侠,流水线控制柜内的漏电断路器,只要任何一台电机启动,漏电断路器就会跳闸,外围电路都检查过了,没有任何接地等问题,漏电断路器也换了个新的,还是老是跳闸,烦人啊,想请教下各位这是为什么啊?怎么解决呢?我这个是三相四线制的漏电断路器,客户提供的是三相四线制的电源,没有地线,跟电源会不会有关系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新编辑 ]
chenyueqin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1722 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2012-04-26
最后登录: 2024-05-20
查看chenyueqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-19 11:02
三相四线都通过漏电断路器,如果流过断路器的总电流为0,断路器是不会跳的。就是说:A相100A、B相105A、C相100A、那么零线一定是5A。
A相+B相+C相+零线=0  不会跳。A相+B相+C相+零线不等于0  就会跳。会跳只有三种可能:
1经过断路器的相线有电流经地线跑了。
2没经断路器的相线的电流经过了已过断路器的零线。
3经过了断路器的0零线有电流跑到地线。

这是个人见解不一定是全对。只供参考
[ 此帖被chenyueqin在2012-05-22 03:24重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sport1988) 热心助人