yefengchen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2016-01-18
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 20:05
各位大侠,流水线控制柜内的漏电断路器,只要任何一台电机启动,漏电断路器就会跳闸,外围电路都检查过了,没有任何接地等问题,漏电断路器也换了个新的,还是老是跳闸,烦人啊,想请教下各位这是为什么啊?怎么解决呢?我这个是三相四线制的漏电断路器,客户提供的是三相四线制的电源,没有地线,跟电源会不会有关系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新编辑 ]
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-20 14:20
肯定接线有问题的。N线和PE线拼在一起了。