用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
FX PLC
上一主题
下一主题
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
477 个
工控威望:
1591 点
下载积分:
2654 分
在线时间: 241(小时)
注册时间:
2007-08-05
最后登录:
2022-10-20
查看新闻联播的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-14 16:49
全看
|
小
中
大
困惑:
1、请问如何读取出PLC的M断电保持继电器的状态(在监视中可以读取),并保存下来,如M500的状态是置位的,保存程序在电脑上时把这条信息也保存下来。
2、如何把上面保存下来的如M500已置位的信息存储到PLC中
PLC为FX2N系列
非常感谢,每次维护程序都特别的麻烦。
分享
lcf582957911
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
57 个
工控威望:
144 点
下载积分:
3891 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2012-04-06
最后登录:
2024-09-17
查看lcf582957911的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-14 19:54
全看
|
小
中
大
同意楼上的
把M 的状态写入 断电保寄存器D 中
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(zjhchtfw) 谢谢相助
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
FX PLC
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问