困惑:
1、请问如何读取出PLC的M断电保持继电器的状态(在监视中可以读取),并保存下来,如M500的状态是置位的,保存程序在电脑上时把这条信息也保存下来。
2、如何把上面保存下来的如M500已置位的信息存储到PLC中
PLC为FX2N系列
非常感谢,每次维护程序都特别的麻烦。
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63496 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-21
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-14 17:25
LDP M500         INC DO置位保存,这样可不可以
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(zjhchtfw) 谢谢相助
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1991 个
    工控威望: 7813 点
    下载积分: 63496 分
    在线时间: 735(小时)
    注册时间: 2008-01-07
    最后登录: 2024-11-21
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-14 17:28
    也可以用断电保持寄存器D200以上试一试吧
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1991 个
    工控威望: 7813 点
    下载积分: 63496 分
    在线时间: 735(小时)
    注册时间: 2008-01-07
    最后登录: 2024-11-21
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-05-16 22:05
    MOVP KnM500 Kny10一位一位显示