困惑:
1、请问如何读取出PLC的M断电保持继电器的状态(在监视中可以读取),并保存下来,如M500的状态是置位的,保存程序在电脑上时把这条信息也保存下来。
2、如何把上面保存下来的如M500已置位的信息存储到PLC中
PLC为FX2N系列
非常感谢,每次维护程序都特别的麻烦。
分享
meipingboy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
529 个
工控威望:
735 点
下载积分:
9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2024-08-30
查看meipingboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-14 17:56
全看
|
小
中
大
同意楼上的
把M 的状态写入 断电保寄存器D 中。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(zjhchtfw) 谢谢相助
活到老学到老:还有 8 分没学到