新做的小机器,有三相电动机配合一个三相的风扇,另外还有个三相的电泵(排除了控制板上的单相电路漏电的可能)。今天发现机器金属上能测到41V交流电压,个人觉得是不是感应电压!!!请问各位大神   这个如何处理呢!
violethzu
熟练三菱、西门子等多种PLC编程,威纶、三菱、西门子等触摸
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 195 点
下载积分: 895 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2008-07-17
最后登录: 2024-11-09
查看violethzu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-20 13:07
建议采用三相五线制,所有该接地的都接地,另外开关电源L 接火线,N接地线,应该是开关电源漏电
承接PLC,Labview 项目开发,QQ:401872327