超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 263 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
注册时间: 2011-10-25
最后登录: 2024-12-10
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-20 11:02
新做的小机器,有三相电动机配合一个三相的风扇,另外还有个三相的电泵(排除了控制板上的单相电路漏电的可能)。今天发现机器金属上能测到41V交流电压,个人觉得是不是感应电压!!!请问各位大神   这个如何处理呢!
工控学习
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2011-02-21
最后登录: 2014-05-14
查看工控学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-20 12:36
你可以做个试验,在1A的熔断器两端接上线,一端接在零线上一端接在设备外壳上,看熔断器是否烧断。
如果烧断就是漏电,没烧断就是感应电。