楼主  发表于: 2012-05-14 14:27
5月13日晚上19:00去下载AB 1761系列的plc程序,点击下载程序后不久提示未连接,4-5秒钟后味道焦糊味,发现不对劲,摸了一下下载线的串口连接处,很烫!措不及防,确定串口已烧毁。因机床等用,串口已烧毁,通讯线肯定也坏了。只能用自己的N年以前买的老电脑了,手上有一个三菱和一个基恩士的PLC,还好这两种plc还比较熟悉,重新写程序搞定了。可惜了我的电脑,又得返厂维修了。

AB PLC坑爹啊!
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-14 16:53
一定要搞清楚原因,否则还有下次啊!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 有道理!
    小蜜蜂
    你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1402 个
    工控威望: 1508 点
    下载积分: 13268 分
    在线时间: 2207(小时)
    注册时间: 2008-03-19
    最后登录: 2024-12-28
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-15 11:50
    引用
    引用第12楼铭杰工控于2012-05-14 17:53发表的  :
    因为这两个电柜是电工按我给的图纸接线的,通电之前,我检查并确定过接线无误。由于电柜做起来有一段时间了,直接放车间的架子上面,由于车间里有3台抛丸机,空气中有有大量的导电粉尘(今天上午观察了一下有磁铁的地方都吸附了很多很细微的灰尘)
    在听取shi2999大哥的分析后初步断定为导电粉尘粘在PLC串口里导致短路烧毁电脑串口的。
    看来以后再检查接线之后还得用压缩空气吹掉电柜内的异物和灰尘。

    这个事必须的。