我公司有一台40P的制冷机,分两组制冷,现在第一制冷机高压报警(不能工作)复位一分钟内再次报警。在停止工作情况下,第一组:高压:1.2。低压:0.65。第二组:高压:1.45。低压:0.5。第二组开机启动后能正常运行。第一组就不能工作 。第一组问事出在哪里? 请对制冷设备了解的帮忙… 给回答者加分,谢谢…
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 64598 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-12-27
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-14 16:23
建议先清理蒸发器看看。毛细管有木有堵