楼主  发表于: 2012-05-14 11:42
公司有两台22KW空压机,想做变频改造,有几个问题想请教高手:1,电机是西门子,现在的机体内温度很高,降速后电机的温升是否有问题。2,空压机原来的控制器上的相关保护参数能否用人机来设置。3,原来的温度传感器是否可以接入PLC,需要什么配置。4,改造后相关的保养项目是否有影响,主要是过滤器及油更换。5,改造后的稳定性如何。有做过的高手,能否提供一些建议。

  谢谢
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-14 13:18
这个问题首先需要评估主电机及冷却油路在电机低速时存在的风险。节能到未必能够做得很好,恒压到没有问题的。