公司有两台22KW空压机,想做变频改造,有几个问题想请教高手:1,电机是西门子,现在的机体内温度很高,降速后电机的温升是否有问题。2,空压机原来的控制器上的相关保护参数能否用人机来设置。3,原来的温度传感器是否可以接入PLC,需要什么配置。4,改造后相关的保养项目是否有影响,主要是过滤器及油更换。5,改造后的稳定性如何。有做过的高手,能否提供一些建议。

  谢谢
804759109
无独有偶啊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-09-19
查看804759109的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-14 13:41
我们公司就是专门做这一方面的 可以给资料给你
你的改造思路完全有问题
804759109
无独有偶啊
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 249 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2024-09-19
查看804759109的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-14 23:11
首先压缩机是重负载型的在变频器的选型上你要37KW的变频器而且是西门子440的(高性能矢量型的),你的两台空压机应该是同时往一个储气罐里供气吧   用两台变频器完全是浪费的,当系统需要变频供气的时候到底是谁变频降速呢,一个系统只需要一台变频调速就OK了!可以换一下思路,把空压机当做水泵一样做恒压供气,一拖二,用空压机的外部启动来实现轮换变频!希望对你有帮助