楼主  发表于: 2012-05-13 20:30
         现在用EV5000软件组态好了触摸屏上的简单的界面,上面添加了显示单元和功能键,可是我不知道触摸屏和plc到底是怎么连接的,就是怎么用其中的功能键来控制plc或者把plc上面的数据传送过来显示!我大概看了一些手册,就觉得要么写宏代码,要么就是那个配方编辑的,可是我不确定自己正确,还有不知道到底怎么弄的,哪位大神知道,有经验的能给我说说看吗,谢谢啦!
jintangao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 124 点
下载积分: 649 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-07-25
最后登录: 2015-05-11
查看jintangao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-08 17:19
我也遇到同样的问题了 希望哪位工控前辈详细教一下 ,先谢谢啦。
jintangao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 124 点
下载积分: 649 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-07-25
最后登录: 2015-05-11
查看jintangao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-22 19:48
我也遇到这样的情况的 但我读解决了 关键是要设置触摸屏的com口号和plc 的com口号要一致,这是关键的一步,其他的就好办了,切记 步科说明书上介绍的是用RS232传输与plc通讯的,其实不是的。用485-4通讯的,要在触摸屏的属性里面设置好了,就能够与PLC通讯上了
jintangao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 124 点
下载积分: 649 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2012-07-25
最后登录: 2015-05-11
查看jintangao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-22 20:00
图片:
图片:
你按照 这样设置试试