18.5KW电机 选择施耐德30-40A  还是37-50A热继电器???       准备采用直接启动
[ 此帖被360820在2012-05-12 13:37重新编辑 ]
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-26
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-12 13:55
直接启动小心热过载继电器烧掉。
楼主留言:
接近空载启动  电机轴上直接带喷砂的轮子  (喷砂机)