360820
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 496 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1025(小时)
注册时间: 2009-03-11
最后登录: 2024-11-23
查看360820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-12 11:45
18.5KW电机 选择施耐德30-40A  还是37-50A热继电器???       准备采用直接启动
[ 此帖被360820在2012-05-12 13:37重新编辑 ]
奋斗人生
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-09-05
最后登录: 2024-06-06
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-13 22:31
直接启动??功率太大了,建议用星三角
楼主留言:
热心助人   启动时负载轻