18.5KW电机的问题
上一主题
下一主题
360820
我还真没有个性签名
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
315 个
工控威望:
496 点
下载积分:
1550 分
在线时间: 1025(小时)
注册时间:
2009-03-11
最后登录:
2024-11-23
查看360820的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-12 11:45
全看
|
小
中
大
18.5KW电机 选择施耐德30-40A 还是37-50A热继电器???
准备采用直接启动
[ 此帖被360820在2012-05-12 13:37重新编辑 ]
分享
meipingboy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
528 个
工控威望:
735 点
下载积分:
9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2024-12-23
查看meipingboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-12 12:07
全看
|
小
中
大
用在什么地方?
如果频繁启动,最好用37-50A
楼主留言:
负载较轻 一小时启动3次
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(360820) 热心助人负载较轻 一小时 ..
活到老学到老:还有 8 分没学到
分享
meipingboy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
528 个
工控威望:
735 点
下载积分:
9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2024-12-23
查看meipingboy的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-13 18:34
全看
|
小
中
大
同意楼上的
直接启动,用 30-40A 有点危险,热继电器启动时超载,正常工作时,基本在满负荷状态,双属片常时间发烫,容易坏。
37-50A 直接启动双金属片无所谓,正常工作时,刚好微热,没啥感觉,因此寿命长,不容易坏。