18.5KW电机 选择施耐德30-40A  还是37-50A热继电器???       准备采用直接启动
[ 此帖被360820在2012-05-12 13:37重新编辑 ]
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-12 12:07
用在什么地方?
如果频繁启动,最好用37-50A
楼主留言:
负载较轻 一小时启动3次
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(360820) 热心助人负载较轻 一小时 ..
  • 活到老学到老:还有 8  分没学到
    meipingboy
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 735 点
    下载积分: 9628 分
    在线时间: 609(小时)
    注册时间: 2009-09-13
    最后登录: 2024-12-23
    查看meipingboy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-05-13 18:34
    同意楼上的
    直接启动,用 30-40A  有点危险,热继电器启动时超载,正常工作时,基本在满负荷状态,双属片常时间发烫,容易坏。
    37-50A  直接启动双金属片无所谓,正常工作时,刚好微热,没啥感觉,因此寿命长,不容易坏。