大家好,西门子s7300采用了模拟量模块,我知道对每一个模拟量是用FC105转换的,但是由于模拟量很多,请问可不可以用梯形图来改变模拟输入通道来循环采集,如果可以的话,请问怎么做?请赐教!谢谢。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3422 分
在线时间: 9517(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-30
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-11 13:13
全看
|
小
中
大
首先,FC105的作用是模拟量输入的线性化,并不需要所有的模拟量均需要模拟量的线性话,况且基本上HMI都会带有线性话功能,实际中FC105使用的并不多。
其次:改变输入通道,那势必需要使用到地址寄存器做间接寻址,梯形图不支持间接寻址。
Regards