楼主  发表于: 2012-05-11 10:46
PLC组网主要由485 和CClink组成,如图所示:




请问:1)32cclink从站第一个站号为1 第二个为何设置5;
2)32CCLink从站占用站号为何设置成3
3)16cclink手册上有调试程序和操作程序,但是在现场PLC中读出的程序中没有看见测试程序,为何?
多谢!
monkeykinghy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-11 14:54
非常感谢! 明白了占用3个站应该是为了传输更多数据!  
  但是我再次确认了 第一个从站站号为1  第二个从站站号是5  ,不按序号定义可以吗?
monkeykinghy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-16 16:19
上图为光伏玻璃切割机 硬件图纸 ,因为是主要由 摆板侧长、纵切机2台  横切机2台组成,因为每台设备都是是小设备,伺服驱动没用放大器,直接用 三菱FX-- MT型PLC   直接驱动放大器,所以显得PLC较多。
   今天找了备件接线操作一回,2台FX2n PLC,1个16cclink ,1个32cclink,接线后直接按手册中操作程序编写一段程序,将两个模块站点 进行设定,通讯正常。OK!  不用照手册上编写调试程序的!