用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请教三菱FX CClink 站号 及站点问题
上一主题
下一主题
monkeykinghy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
215 个
工控威望:
425 点
下载积分:
2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2009-04-14
最后登录:
2024-01-03
查看monkeykinghy的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-11 10:46
全看
|
小
中
大
PLC组网主要由485 和CClink组成,如图所示:
请问:1)32cclink从站第一个站号为1 第二个为何设置5;
2)32CCLink从站占用站号为何设置成3
3)16cclink手册上有调试程序和操作程序,但是在现场PLC中读出的程序中没有看见测试程序,为何?
多谢!
分享
lovefeyer
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
436 个
工控威望:
561 点
下载积分:
1664 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-12 09:58
全看
|
小
中
大
站号只要不重复,那么在小于最大站号的范围内,你随便分配,比如我这个站是1号,我下一个站可以使18号,再下一个你可以让它是28号。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
请教三菱FX CClink 站号 及站点问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问