PLC组网主要由485 和CClink组成,如图所示:
请问:1)32cclink从站第一个站号为1 第二个为何设置5;
2)32CCLink从站占用站号为何设置成3
3)16cclink手册上有调试程序和操作程序,但是在现场PLC中读出的程序中没有看见测试程序,为何?
多谢!
分享
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
775 个
工控威望:
1505 点
下载积分:
7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-21
查看崇庆阳光的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-11 13:33
全看
|
小
中
大
一个32CC-Link 最多占4个站。第一个模块可以设置为起始1号站,占用3个站。第二个模块设为起始4号站,占用2个站。依此类推哈
不懈努力,一切皆有可能 ...
分享
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
775 个
工控威望:
1505 点
下载积分:
7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-21
查看崇庆阳光的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-05-11 13:40
全看
|
小
中
大
主站模块要设置从站模块的分配参数,从站模块必须按主站模块设置的参数设置参数。