楼主  发表于: 2012-02-19 20:58
   ]今天试了一台三菱的伺服马达,用的是FX3U  PLC控制马达运转,指令为DDRVI  K-999999  K15000  Y0  Y4。马达运行一分多钟后停止,无异常,多次实验,都是无故停止。
请各位高手指教下,谢谢!
sport1988
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 4651 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2011-11-05
最后登录: 2023-09-05
查看sport1988的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-20 11:00
你把程序监控下! 顺便加上报错特殊辅助继电器看看!