seservice
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2405 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2011-07-14
最后登录: 2014-04-03
查看seservice的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-10 16:15
0.55KW,380V电动机,刚启动约3秒,L1与L2之间产生电弧,导致L1、L2短路,断路器跳开。电动机线圈是好的,接线端子也是好的,每项接线端子之间也是好的,请问是什么原因?
以前出现这种情况的时候,把断路器合上还能继续使用,现在不行了,开不了3秒钟就跳开。。。。
沈阳新华是西门子授权集成商,并与ABB、施耐德等有良好合作关系;[url=http://www.shine-eng.com]沈阳新华[/url]提供各类自动化工程设计安装、调试运营等及西门子PLC/DCS、ABB变频器等工控产品销售。
方立彬
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看方立彬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-12 17:24
8楼正解