楼主  发表于: 2012-05-09 13:54
我手上有块PNP类型的输入模块,但是传感器型号都是NPN类型的,如何操作,求解
[ 此帖被cch101206在2012-05-09 14:44重新编辑 ]
andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-18 20:00
信号输出那根线和高电位间并联个10K电阻,程序里取反即可,即传感器没有输出时PLC有信号输入,传感器有信号输入时PLC没有信号输入,很平时正好相反