用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱PLC程式中使用DDRVA发脉冲,断开一次后,再次驱动会丢脉冲,什么问题?
上一主题
下一主题
cjscl07
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
102 点
下载积分:
1000 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2010-05-07
最后登录:
2013-01-29
查看cjscl07的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-08 22:23
全看
|
小
中
大
图片:
三菱PLC程式中使用DDRVA发脉冲,常开点,断开一次后,再次驱动会丢脉冲,什么问题?
[ 此帖被cjscl07在2012-05-08 22:56重新编辑 ]
分享
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
582 个
工控威望:
2562 点
下载积分:
23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间:
2010-10-22
最后登录:
2022-08-19
查看z4131246的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-09 12:48
全看
|
小
中
大
没问题 它会继续走到你指定的位置才会停,但是DRVI断掉以后再次接通就再从零走完你设定的那么多;你问这个问题说明你对绝对定位和相对定位肯定没有真真的理解。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱PLC程式中使用DDRVA发脉冲,断开一次后,再次驱动会丢脉冲,什么问题?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问