a475100193
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2009-12-13
最后登录: 2022-06-30
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-18 21:10
图片:
一个三相塑壳式断路器,再接三个空气开关,每个空气开关带一个变频器,每个变频带一个电机,
测三个电机的电流,加起来得到的总电流,
测三相塑壳式断路器进线的电流,得到的电流,
二者的电流相差很大,至少差2倍,这是为什么呢。
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2024-12-18
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-18 21:16
你测的时候,变频器的输出频率是多少,是工频50赫兹吗? 频率不一样,电流不一样的
变频器的原理就是 交---直---交  