yangh1129
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2010-08-25
最后登录: 2021-08-10
查看yangh1129的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-08 09:57
最近发出的一台设备。客户反应2周不通电,设备保存的数据和时钟全都是0.我用的是西门子S7-200 226CPU.。我用的都是断电保持的寄存器。求解?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158710 分
在线时间: 3155(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-08 11:11
用M0-M13设成断电保持