我今天第一次接触这样的热电偶,热电偶是WRN130 K分度的,温控仪是XMTA-7432D的 继电器输出的, 而接热电偶有3条线,绿 黄 红   绿黄一组 , 红为一组 ,(热电偶这头)但温控仪这头接3个接线端子。还有温控仪上面就接了电源和ALM1总 高 , 电源是220V。 热电偶接 1 2 3接线端子。   今天我发现温控仪上面没有温度显示, 有时候突然又显示几百度,就是不稳定,我在热电偶短接有时候也没有显示,线也没有问题,就是不知道怎么回事?想问一下接温控仪的2条线是怎么回事?(热电偶接过来的)
zsh340
zsh340
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 989 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 18344 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2009-05-29
最后登录: 2024-10-27
查看zsh340的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-08 11:54
引用
引用第2楼dl2006于2012-05-07 21:54发表的  :
K分度的温控仪应该选择K型两线热电偶,楼主说的三线探头可能是热电阻PT100吧,不可混用的。



说得对