楼主  发表于: 2012-05-07 19:59
我今天第一次接触这样的热电偶,热电偶是WRN130 K分度的,温控仪是XMTA-7432D的 继电器输出的, 而接热电偶有3条线,绿 黄 红   绿黄一组 , 红为一组 ,(热电偶这头)但温控仪这头接3个接线端子。还有温控仪上面就接了电源和ALM1总 高 , 电源是220V。 热电偶接 1 2 3接线端子。   今天我发现温控仪上面没有温度显示, 有时候突然又显示几百度,就是不稳定,我在热电偶短接有时候也没有显示,线也没有问题,就是不知道怎么回事?想问一下接温控仪的2条线是怎么回事?(热电偶接过来的)
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-10 00:09
应该是热电阻来的,PT100型热电阻有三条线,二条主线,一条温度补偿线(好像有A、B1、B2之分),温控表这边也有三个接线端子,共六个接线头。你这是典型的接错线造成乱显示的,只要找到那条温度补偿线就好办了。最好是拿热电阻到表那里试一下,分清是那条线。不然,假如手气不好的话,温控表距热电阻又有点远,那这六根线头可以把你接哭。
youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-09-08
查看youzida_121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-10 21:07
温度补偿线接触是否可靠?