楼主  发表于: 2012-05-07 19:59
我今天第一次接触这样的热电偶,热电偶是WRN130 K分度的,温控仪是XMTA-7432D的 继电器输出的, 而接热电偶有3条线,绿 黄 红   绿黄一组 , 红为一组 ,(热电偶这头)但温控仪这头接3个接线端子。还有温控仪上面就接了电源和ALM1总 高 , 电源是220V。 热电偶接 1 2 3接线端子。   今天我发现温控仪上面没有温度显示, 有时候突然又显示几百度,就是不稳定,我在热电偶短接有时候也没有显示,线也没有问题,就是不知道怎么回事?想问一下接温控仪的2条线是怎么回事?(热电偶接过来的)
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2010-09-13
最后登录: 2024-11-19
查看木獬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-08 16:35
热电阻顾名思义,温度变化了阻值就变了,一般是有2,3,4线的。热电偶是测热电势的,一般只有2线的。所以我建议楼主先用万用表测测你的探头看到底是电阻的还是热电偶的,然后再去设置温控器。