    看了下设备的程序,这句不明白啊,哪位兄弟给说说,详细解释下。
dylan0719
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 759 点
下载积分: 3004 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2010-07-20
最后登录: 2015-09-05
查看dylan0719的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-07 19:15
指令的意思是将从PLC文件寄存器R8000开始的连续8个字的数据传送至由H0(起始IO位00)指定的特殊模块的缓存8000开始的连续8个字当中。
R8000是PLC的文件寄存器,在PLC参数中设定文件寄存器后就可以用了,具有断电保存的特性,用来保存需要断电保存的型号参数、位置参数等等数据
H0指定了数据传送的目的地为起始IO号为0的特殊模块(你可以查看一下QD75的起始IO号是不是0)
K8000为特殊模块的缓存地址
综合上面也就是:R8000--->8000    R8001--->8001 ......   R8007--->8007