用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
这个怎么算?
上一主题
下一主题
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
253 个
工控威望:
620 点
下载积分:
5334 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2012-04-07
最后登录:
2014-04-16
查看林423的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-06 18:58
全看
|
小
中
大
我有2个电加热板,每个板由2个加热丝并联 电压是220V 但是电流显示40A 我算的它的功率是8.8KW 不知道是不是? 是1条8,8 还是2条一共8,8?
分享
meipingboy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
529 个
工控威望:
735 点
下载积分:
9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间:
2009-09-13
最后登录:
2024-08-30
查看meipingboy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-07 08:22
全看
|
小
中
大
二个并联电流是40A
那么,一个就是20A
由于: P = I U
所以一块电热板功率是: P = 20A * 220 V = 4400W = 4.4 KW
二块并联 就是8.8KW。
活到老学到老:还有 8 分没学到
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
这个怎么算?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问