1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 721 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 1738 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2025-01-21
查看1120795098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-06 13:17
进线为10千伏高压。下面并列两台设备;一:一台1250kw高压电机。二:一台1250kva变压器。前天突然高压电机跳闸。看到高压柜上显现一相没有电压(柜子上有四个电压表,正常情况下3个显示6kv,1个显示10kv)。一个6kv的没有电压。判断为掉相跳闸。  再到变压器那边的柜子看。(有一个高压带电显示器)也是有一相指示灯不亮。但是变压器输出380v很正常。电机运行很正常。而且低压都是正常满负荷状态。供电所说是有地方接地。我想;有接地为何低压正常呢?不明白,大家指点是哪的问题?
jdk1126
活到老学到老!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 472 点
下载积分: 1018 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2009-05-09
最后登录: 2025-01-20
查看jdk1126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-15 19:45
如果是有一相(6KV的一块表为0)接地,另外两个6KV的表的电压增到接近10KV。否则不是接地的。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。