进线为10千伏高压。下面并列两台设备;一:一台1250kw高压电机。二:一台1250kva变压器。前天突然高压电机跳闸。看到高压柜上显现一相没有电压(柜子上有四个电压表,正常情况下3个显示6kv,1个显示10kv)。一个6kv的没有电压。判断为掉相跳闸。 再到变压器那边的柜子看。(有一个高压带电显示器)也是有一相指示灯不亮。但是变压器输出380v很正常。电机运行很正常。而且低压都是正常满负荷状态。供电所说是有地方接地。我想;有接地为何低压正常呢?不明白,大家指点是哪的问题?
分享
江锋机电
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
160 点
下载积分:
4233 分
在线时间: 45(小时)
注册时间:
2012-04-08
最后登录:
2018-12-13
查看江锋机电的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-15 19:01
全看
|
小
中
大
单相接地