LD X0
RST Y0
LD X0
SET Y0
输出以最后一次为准。Y0有输出。
LD X0
RST C0
LD X0
OUT C0 K10
当X0为ON时,按扫描执行原理分析先复位C0,后面C0该计数为1呀!
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2560(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-11-17
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-06 15:26
图片:
很有意思,原来对计数(C)来说,RST在本次扫描中始终有效,到下一次扫描才能计数。
改用脉冲的前沿复位,后沿计数,C0就成1
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。