    今天学习了下下欧姆龙CPM2AH40点的PLC 下载进去后,程序可以运行,动作也有。给PLC断电后,POWER灯亮,RUN灯不亮了,拨 ON/OFF开关也RUN也不亮,只有又电脑联机,切到运行或监初视模式才可以运行。再次断电后又不运行了。一句话就断电后不自动运行。请教下,是不是有什么参数需要设置?还是PLC硬件出问题了呢?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-05 15:53
软件-------设置-----模式-----运行------下载------上电------RUN------OK了---------OVER
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。