现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-07 13:25
可以的
我们公司的一台空压机是22KW,用电缆16MM,后面买了一台37KW的空压机,.之前用的电缆不够, 重新买了一条电缆25MM,并在一起使用3年了,没发现异常
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323