用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
2根不同规格的电缆线能不能并用
上一主题
下一主题
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
5537 点
下载积分:
13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间:
2011-07-09
最后登录:
2022-02-27
查看1054550600的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-05-05 12:22
全看
|
小
中
大
现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
分享
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
6488 点
下载积分:
966 分
在线时间: 1079(小时)
注册时间:
2009-01-13
最后登录:
2024-11-04
查看铭杰工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-05-06 23:10
全看
|
小
中
大
这样并联使用是绝对没问题的,这种问题竟然难倒了不少高手,做过N年维修电工的路过
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案 重载桁架机械手
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
2根不同规格的电缆线能不能并用
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问