楼主  发表于: 2012-05-05 12:22
现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-05 17:30
引用
引用第11楼a888888于2012-05-05 15:29发表的  :
看来你们都是只搞PLC的,谁说不行?从变压器到低压柜不就是两条并走的啊?我们公司以前是300的线小了我就是并了150的线,现在不是用的好好的有4年了!

是可以。会分流一部分。但150的会发热。
大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-05 17:33
引用
引用第17楼luguoqing于2012-05-05 16:18发表的  :
一平方毫米铜线可以承受2A不发热

你试一下看看。根据长度来定。