1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-05 12:22
现有1根300平方的电缆线;所带的负荷800A左右;电缆线受不了;请问能不能并1根不同规格的150平方的电缆线;
真诚到永远
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-05 13:47
话说这是电工的基本知识,是绝对不允许的。
请问你的负载可以分开使用吗?如果允许可以将负载按导线的载荷分配使用,切记!禁止不同规格(截面)双线并用。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-16 12:03
回8楼问题:
请问二根截面不同的导线,我们可以理解为二个不同电阻值的电阻并联连接到一个电源上,其流过二个电阻的电流是不同的。
比如二根导线的电阻值为R1和2R1(相对截面小一半),这时电流流过R1的总功率是2R1的一倍。电流严重不平衡,相对于负载重的导线发热就加剧了。
其实说到底就是负载分配的问题。